Цитата(Alex2001 @ 9.4.2021, 13:24) 

1. Это два компрессора в двух независимых контурах одного кондиционера ?
2. Что техподдержка Stulz ответила?
Всем, ответившим, спасибо. Дождался ответ инженера от организации, через которую прецизионные кондиционеры покупались, с техподдержкой Stulz они общались:
1. Скорее всего масло «ушло в систему»…….
2.  Перед первым запуском необходимо  долить масло на ¼ стекла ---  это минимально допустимое количество масла в системе.
3. Запустить кондиционер и посмотреть—вернётся масло или нет (от 4-х до 8-х часов работы системы, зависит от длины трассы).
     Если масло вернулось—то всё ОК, если нет – то добавить ещё (по-моему, на ¾ стекла……., не помню точно…….если надо-уточню…)
Общий (вывод) ответ от них:  ничего страшного нет
Будем пробовать.....